級別: 探索解密
![]() |
大家好,歐姆龍NX1P2控制松下伺服回原點,正常碰到近點取Z相信號刻印完成回原點,但是如果需要碰到極限反轉驅動器就會(huì )出現Err27.4報警。請懂兄弟幫忙解答 |
---|---|
|
wmswangwww
級別: 略有小成
![]() |
這有可能以下情況:1 此功能有效(3722h bit5=1)時,即使接收異常的指令位置的情況下也進行指令的分配, 抑制Err27.4的發生。 2 初版軟件版本(Ver1.01)太低 3 回原點 來自上位裝置的目標位置(607Ah(Target position) + 60B0h(Position offset))的變化量超過 指令限制值(Err27.4發生的閾值) |
---|---|
|
yuxiang1027
級別: 探索解密
![]() |
多謝回復,問題已經解決。歐姆龍NX的PLC和松下伺服匹配有問題。PLC設置回原點加減速無法傳送到伺服驅動器上。需要在驅動器里面的對象編輯器修改加減速值。 |
---|---|
|
hua966
級別: 家園?
![]() |
你好,我也在做這樣一個項目,這個設置可以截圖分享一下嗎? |
---|---|
|