付杰888
級別: 略有小成
![]() |
有臺機器突然 沒有輸出,所有的Y點都不亮。連接電腦用三菱軟件能連接,也能監視,發現Y點是藍色的,也就是說程序正在運行,而實際輸出沒有,懷疑是PLC的輸出電路硬件壞,買了個新PLC把程序復制進去,新PLC正常工作了,過了五六天又全部沒有輸出,這才想起原來舊的也沒壞,把舊PLC清除內存,重新復制程序進去,果然可以了。這是什么原因引起的,,,內存不清除覆蓋任何程序都沒輸出,清除內存再復制程序就可以用五六天,到現在也沒解決這個問題,只能五六天清除一次內存再拷貝程序進去。 |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
![]() |
程序有多大,PLC供電壓正常不,診斷,監控特殊寄存器 |
|
---|---|---|
|
付杰888
級別: 略有小成
![]() |
m8034禁止,電腦監控Y點會(huì )藍色嗎,覆蓋別的程序也沒輸出啊,PLC診斷無錯誤。 |
---|---|
|
suegu2
級別: 家園?
![]() |
M8034禁掉的話,監控程序都是正常的,看不出來的,只是沒有實際輸出。 |
---|---|
|
此號注銷2
此號注銷
級別: 家園?
![]() |
程序里M8034被置位了,在程序最后一行RST M8034,再看看就知道了 |
|
---|---|---|
|
小笨熊
雪峰山頂的怪物
級別: 探索解密
![]() |
這個說白了就是程序猿搗了蛋,把程序刪了自己重寫吧 |
---|---|
|