seafar
目前C#
級別: 家園?
![]() |
同步帶單方向一直循環定位,如1-2-3-4-1重復循環,運行幾百圈后有肉眼可見累計誤差,監控伺服接收到的脈沖數是正確的,應該同步帶總長有偏差,請問如何消除累計誤差 |
|
---|---|---|
|
wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
用同步帶去定位 同步輪帶動的同步帶的外圈周長能不能確定下來 有可能就是你這邊的尺寸沒有確定下來導致的這種現象 正常來說伺服一般很少出現定位不準的情況 然后屏蔽接好 機臺接地接好 至少目前我還沒有遇到因為干擾導致伺服定位不準的情況 我這邊有臺設備確實用到的你這種同步帶去傳動定位的設備 我的處理方式是用的絕對定位 然后每個工位通過PLC內部的脈沖當量去定位每個工位作為每個工位的位置 目前設備已經運行了1年多 位置還沒有發生定位不準的情況 |
---|---|
|