seafar
目前C#
級別: 家園?
![]() |
同步帶單方向一直循環定位,如1-2-3-4-1重復循環,運行幾百圈后有肉眼可見累計誤差,監控伺服接收到的脈沖數是正確的,應該同步帶總長有偏差,請問如何消除累計誤差 |
|
---|---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園?
![]() |
你好,不方便回原點,怎么知道補償多少
|
|
---|---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
![]() |
累計誤差,是回原點能解決的嗎? |
|
---|---|---|
|
sjbandmm
級別: 略有小成
![]() |
同步帶不應該有累計誤差,累計誤差應該來自干擾或步進電機丟步! |
---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園?
![]() |
回原點能解決,但設備工況不允許經;卦c(diǎn)
|
|
---|---|---|
|
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
![]() |
根據誤差規律適當修正,摸索出合適的修正數據 |
|
---|---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
![]() |
把原點往中間移動,在工作方向和回原點方向一致的時候回下原點。 |
|
---|---|---|
|
受不了了
級別: 家園?
![]() |
樓主在和機械工程師扯皮了,不過這個問題顯然是電氣的事,同步帶精度很高的,更不會(huì )幾百圈就變長了啥的 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
同步帶總長不可能有偏差,應該是你每走一次都會(huì )產生定位誤差,多次累加造成偏大。你把伺服走的實際脈沖接回PLC進行計數,然后對發給伺服的脈沖進行修正,保證累計誤差始終只有一次的定位誤差。 |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
![]() |
你的回原點只是把誤差規定,你還解決不了,累計誤差用的來說有兩方面,第一你定位的距離總的脈沖數有半個脈沖,這樣定位模塊來說,不可能給你發一半,只會(huì )累計到下一次發送,周而復始累計就出來:第二個原因,由于線路或干擾造成你的定位距離要么多要么少。對于第一個原因來講選擇絕對定位方式定位,或者由相對定位改為定長定位模式,參照QD75,對于第二個原因你查查線路有屏蔽線沒有,距離是否太長,是否靠近交流遠等,有的伺服控制器可以通過修改參數,沒有的話就查查查感染源,采取相應措施 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|