bifujian110
羊月薪5000,打算用30萬建一個窩,老虎不允許,說私自建就
級別: 工控俠客
![]() |
寧波**熱處理爐,用的AIDCS6.0上位機,溫控表好像是宇電706M,掛6個熱電偶的. 因為上位機有時候出故障會(huì )將溫度存檔數據全部刪除,所以自己開發了上位機監控溫度. 剛開始用的是一臺小的工控主機,一切正常.可能因為電源適配器散熱不良,電腦會(huì )自動關機.所以打算換臺式機. 換了臺式機后,軟件運行頭幾天正常,一星期左右開始,讀到的數據會(huì )比實際數據大20多度.重啟軟件后又正常了. 個人覺得可能是串口故障或RS232轉RS485轉換器故障.串口故障可能性大點,但是電腦上只有一個串口,用USB轉串口讀到的數據也會(huì )亂七八糟. 目前解決方法是,每天自動重啟軟件一次. 有木有人遇到類似情況? |
---|---|
|
bifujian110
羊月薪5000,打算用30萬建一個窩,老虎不允許,說私自建就
級別: 工控俠客
![]() |
aibus協議, 有校驗, 發送數據也很少 //AIBUS寫入格式 //[ID, ID, 0x43, code, dataLow, dataHigh, sumLow, sumHigh] //SUM = code * 256 + 67 + 寫入參數 + ADDR (溢出部分不要) //ID = 80H + ADDR //AIBUS讀取格式 //[ID, ID, 0x52, code, 0x00, 0x00, sumLow, sumHigh] //SUM = code * 256 + 82 + ADDR //ID = 80H + ADDR |
---|---|
|