abadguy
級別: 略有小成
![]() |
謝謝你的明確解答,我確實沒學過電工原理。即使我問一些電力相關的人(包括注冊電氣群和朋友),他們也沒幾個敢明確說電機是產生無功的,都說是吸收電網的無功。你的解答比較符合我的理解 ![]() [ 此帖被abadguy在2019-08-30 17:00重新編輯 ] |
---|---|
|
好久不見啦
級別: 略有小成
![]() |
電機是感性負載,把電流移相了,電流與電壓不同步的部分沒有做功,叫無功功率 |
---|---|
|
塞外海島
不停的前進
級別: 家園?
![]() |
樓主,知識面窄呀,學下供配電,還有輸變電; 電網發電機本身就發出無功的,無功不足,電網電壓會(huì )偏低的,有功過剩,頻率會(huì )偏高的;高壓輸電線對地充電電容也產生無功呀,主要220KV及以上;變壓器也是,屬于感性,用戶端設備電機居多,都是感性無功呀 |
---|---|
|
abadguy
級別: 略有小成
![]() |
感謝回復,虛心學習。 |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
公司的變壓器都是有容量標示的,上面有明確的容量,這個值也就是視在功率,視在功率的平方等于無功功率的平方加上有功功率的平方,也就是說,設備的功率因數低(如電動機來說,功率因數0.8),有功的分量也就低了,電能轉化為機械能的分量相對也少了,也就是說電的利用率低了,所以要用無功補償提高功率因數,也就說提高電力的利用率,這樣也就相當于省錢了,對于輸變電線路,如果所有的工廠功率因數都高的話,相對于在相同載面積的輸變電線路上,能最大限度的輸送更多的電能,所于對于電力公司當然是利益最大化了,所以如果你公司的無功柜不開,下月一定會(huì )在電費清單上看到有處罰的費用在里面!為什么呢,你影響他們賺錢了! |
---|---|
|