領導安排一個項目 要為生產線做個測試系統,其中一個流程是檢測接觸器的線圈通電壽命,測試過程是通電2秒,斷開2秒,循環測試。找了很多產品 都沒有辦法很好的檢測,主要是因為接觸器線圈電流很小,小的10ma 大一點50ma左右,如果用電流變送器 成本非常高。在工控網認識的大咖介紹LC22-30ma的電流感應開關,定了2個過來。上圖
開包,包裝簡單 環保包裝 不太是精美,都懷疑 能用嗎?
第二個感覺 就小 真的小 ,三圍 量了下 42mm 厚15mm 高度33mm.
[attachment=238420]
上面一個電位器調節動作電流,2個指示燈。問了 技術,紅燈 開關斷開,綠燈 開關接通。 4芯線,紅 電源DC正 黑 DC負。 黃 白 內部無源觸點,也就是開關量。大于設定值觸點就接通。無源的 不輸出電流電壓 只是接通和斷開。
上電

接觸器線圈檢測是沒有任何問題了, 繼電器也行 但是不容易調節。最好是繞2圈 ,容易調節。 不知道 大家是什么方法搞定10ma 檢測的 成本不要高,容易調試 穩定可靠。
[ 此帖被uyuway在2019-11-03 15:05重新編輯 ]