控制柜里接入的電機、泵都是三相負載,但是也有一部分是單項負載,比如控制回路和儀表等,這種情況到底選用3p還是4p作為總開關呢
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 818 點
下載積分: 6729 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-06-06
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-19 19:58
帶漏電保護的開關必須使用4P,不帶漏電保護的隨便,但建議還是4P為好。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控楊永信) 熱心助人!
    tonywu0227
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 2404 點
    下載積分: 6501 分
    在線時間: 104(小時)
    注冊時間: 2020-02-09
    最后登錄: 2024-07-15
    查看tonywu0227的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-03-20 14:48
    感謝分享,學習學習了
    荏苒幾盈虛
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 402 個
    工控威望: 1399 點
    下載積分: 4669 分
    在線時間: 127(小時)
    注冊時間: 2019-05-09
    最后登錄: 2025-05-30
    查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-03-20 16:01
    贊同一樓說的
    大壞蛋
    生活需要折騰
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 1095 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2019-06-11
    最后登錄: 2025-02-25
    查看大壞蛋的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-03-20 16:30
    有零線還是4P的
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2861 個
    工控威望: 3633 點
    下載積分: 3550 分
    在線時間: 3824(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2025-06-06
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-03-20 17:59
    基本上接觸的電箱,
    無論進口或者國產電柜,
    總開關都3P的空開。
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    二hjk少
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 111 個
    工控威望: 215 點
    下載積分: 8346 分
    在線時間: 262(小時)
    注冊時間: 2018-05-22
    最后登錄: 2024-11-17
    查看二hjk少的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-03-20 22:51
    用4P會(huì )呵呵
    10902502
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 84 個
    工控威望: 188 點
    下載積分: 659 分
    在線時間: 351(小時)
    注冊時間: 2016-07-18
    最后登錄: 2025-05-20
    查看10902502的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2020-03-21 10:23
    漏電?不存在的,非特殊場合永遠不會(huì )用漏電,永遠不會(huì ),用幾次你就知道了
    wu19821221
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 163 點
    下載積分: 788 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2016-11-04
    最后登錄: 2023-04-27
    查看wu19821221的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-03-21 11:48
    3P沒見過4P的空開,0線接地不需要空開
    sxguozhifeng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 374 個
    工控威望: 421 點
    下載積分: 26938 分
    在線時間: 89(小時)
    注冊時間: 2019-05-14
    最后登錄: 2022-12-21
    查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2020-03-21 14:49
    用三相開關
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡(luò )英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11803 個
    工控威望: 19197 點
    下載積分: 14025 分
    在線時間: 2769(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2025-05-29
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2020-03-21 17:16
    從安全隔離來說四極可以把零線也斷開,安全性有保障。但是,四極斷路器一旦出現總零線段分合觸點接觸不良造成的損失也是不可估量的。如何兼顧安全隔離和控制保護呢?正規的做法前面再加一把四極隔離刀閘(現在的刀閘可不是以前那種簡陋品),作為檢修時分斷,這個分斷點是否正常是看的到的,隔離刀閘后面加三極總斷路器(總開關一般不需要帶漏保,如果非要加漏報只能用四極),零線、地線都在匯流排上短接。這樣做的好處是保護后級用斷路器的短路、過流功能,甚至大功率還可以用電動分合功能,總零線永遠是杠杠的,檢修時拉下刀閘,徹底隔斷帶電點。重申一點,只把斷路器拉開作為檢修,屬于熱備用,同時斷路器內部觸點如果出現粘連很有可能讓操作者誤以為斷開就是安全的,后果你知道......
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控楊永信)
  • 三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 677 個
    工控威望: 818 點
    下載積分: 6729 分
    在線時間: 522(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-06-06
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2020-03-21 19:48
    引用
    引用第10樓往事如風于2020-03-21 17:16發表的  :
    你所說的這現象(大字體所示),對于單臺的設備來說是不存在的(你應該是受到某位泰斗的影響才有這種觀點)。

    至于對供電線路(五線制)來說,按規范要求,是要求使用4P開關的。

    記。。。!零線也是屬于帶電導體,不是絕對的零電位,零線帶電是正,F象。