如題:
在一個項目中,使用的是FX5U的PLC,內部使用了幾個FB塊。
那么,FB塊中,編程時,內部使用了幾個上升沿(使用的是,局部標簽,輸入類型),我需要把這個FB塊重復調用幾次,這樣,會(huì )不會(huì )出問題?
詳細:
食品機械行業,某個項目,有個機構,上面安裝了幾個光電,每個光電感應到不銹鋼盤子時,PLC會(huì )相應作出動作。
因為有兩個機構(編號AB),動作完全一樣,所以,寫了一個FB塊,調用了兩次。
FB塊外部管腳,輸入信號,是光電的常開信號,FB塊內部,用的是這個輸入信號的上升沿。
但現在的問題是,其中 B 機構,從來沒出過問題,A機構經常感應不到盤子。頻率很高。
程序的順序,是A調用的FB塊,在B調用的上面。
也考慮過不銹鋼的反光率太高的問題,也用的是漫反射光電。但是同樣的光電,B機構干同樣的活,從來沒出現過這種問題啊。于是,就懷疑,是否是這個被多次調用的FB塊,內部用了上升沿的問題。
對了,光電換過幾次,不管用。 光電品牌,先是易福門的 06H201,也用過施克的 GTE6。
如果考慮光線反射的問題,難不成,真得換成對射的?