xlz123
級別: 略有小成
![]() |
如題,具體是一個轉盤上面有10個工位,每個工位的停止時間是0.075秒,那么一個工位轉動時間應該就是0.025秒,就是0.025秒內走36°。理論上不考慮負載的話,用伺服可以達到嗎? ![]() |
|
---|---|---|
|
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
![]() |
計算一下負載轉速: 1、36/360=0.1轉 2、 0.1*2/0.025=8轉/秒=480轉/分 滿足上面轉速的伺服,就能完成你的要求 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
![]() |
LS算的不對哦,你這個是純理論計算,實際情況下需要考慮加減速的,伺服在路上不耽誤時間,耽誤時間的是加減速。 為了補償加減速的時間,需要更高的目標轉速,而且電機的功率裕量要足夠大,大多少要看你的加減速時間和恒速時間的比例。 也就是說你那個25毫秒,還要分成三段來計算~ 而且一般這種應用,速度加上去好加,大力出奇跡就行了,但是減速的時候伺服未必拖的住,特別是機構剛性不好的。 樓主留言:嗯。。我就是怕加減速的問題,那加減速的設定是跟啥有關,負載嗎 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
理論不考慮負載和機械,是可以的 但實際情況影響的就是負載和機械 按個人經驗,有關系的是你轉盤直徑,重量,電機可以承受的負載慣量,轉盤類影響實際使用的一般不是轉矩是負載慣量,就是電機能不按設定加速度把負載轉起來,能不按設定減速度把負載停下來,停不下來就產生抖動了 樓主留言:好的 ,謝謝了,因為現在只是老板的理論設計 ,還沒有機械部分的數據 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
![]() |
理論計算中已經考慮加減速時間了,實際控制效果要考慮轉動慣量比了,建議滿足轉速情況下增加減速機 |
---|---|
|
zhuo610616
級別: 略有小成
![]() |
單純的電機計算是可以滿足你的要求,不過你還要考慮這10次啟停中間的工作時間,就是工位的工作時間, 樓主留言:停的時間是上下料的時間。。0.075秒 。。。加工是有凸輪機構,轉過去就加工好了。 |
---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
有沒有加減速時間?每個工位停止時間那么短,有什么能? 樓主留言:這只是老板提出的要求 ,然后現在還沒有機構,但我感覺按我們之前的機構的話還是需要加減速的,轉盤比較大。停下的時間是上料下料的時間。個人也感覺不太靠譜。。。 |
---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
![]() |
別想了,達不到的。 |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
做不到的,25毫秒,你光考慮電機了,有考慮程序的掃描時間嗎 |
|
---|---|---|
|