愿天天天藍
級別: 探索解密
![]() |
公司里想做一個試點,就是想把機臺的運行狀態發送在電腦上進行監控。 主要是由網絡(luò )部牽頭,做軟件,設備部提供機臺與接線。 現在方案確定,用FX485BD板與串口服務器連到電腦上。 電腦上則由網絡(luò )部他們做, 現在就是不知道做好了以后,PLC里面需不需要設置, 還是跟觸摸屏一樣,只要幾個波特率,奇偶設置好了就行。 還是里面跟讀取變頻器電流一樣,需要用到RS指令。 不知道各位有沒有什么好的建議,可以提供一下, 因為沒有弄過這個,通訊最多就是PLC讀取下變頻器電流等. |
---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園?
![]() |
跟你用串口助手一個道理 |
|
---|---|---|
|
吾志所向
級別: 家園?
![]() |
可以看看數據庫智能網關,不用PLC編程,配置一下地址即可將數據發送到服務器數據庫, https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/107206910 ![]() |
---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() |
這個效果更好 ![]() |
|
---|---|---|
|
zmc5552008
級別: 探索解密
![]() |
我來回答一下樓主的提問: 1、PLC里面需不需要設置?回答:如果使用485BD小板,是需要在PLC參數-----PLC系統設置-----進行通信設置(勾選) ,然后選擇協議、數據長度、奇偶校驗、傳送速度等參數。 2、跟讀取變頻器電流一樣,需要用到RS指令?回答:上位機直接讀取,不需要使用RS指令了,直接使用專用的協議,直接讀取。 PS: 1、FX3G使用的485BD小板,有兩種,FX3G-485-BD/FX3G-485-BD-RJ(RJ-45連接器型); 2、485BD小板使用的是4線制,注意串口服務器支持的485是2W還是4W; 3、如對三菱的專用協議不熟悉,可以考慮替換掉485BD小板,改FX3U-485ADP-MB模塊,支持MODBUS通訊協議,成本會(huì )增加一點點,同時注意MODBUS 通信在FX 3G 基本單元Ver. 1.30 以上時適用,注意版本。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xiangzhuan
生命不息,努力前進。尊敬自己,獻給為了生活奮斗的自己!
級別: 探索解密
![]() |
加個三菱的網絡(luò )模塊或者三樓推薦的BCNET模塊,都是走三菱的MC網絡(luò )協議?丶矫嬖谡搲螺d里面有,ms component這個是三菱提供的二次接口軟件。具體的可以在論壇下載一下手冊看一下。沒那么負載,PLC方面只需要設定一下網絡(luò )模塊的IP地址和端口即可。其他的程序、參數什么的不需要改動! |
---|---|
|