cwz00205
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() SPD指令沒用過,麻煩路過得指點下 |
---|---|
|
無良!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
![]() |
你的問題應該是:編碼器停止后,編碼器計數的偏移量為0,然后繼電器輸出 你在網上找下三菱有沒有 編碼器計算速度的庫文件,西門子有頻率的庫文件。 或者自己用變量表,寫個子例程,用定時器定時2S或者幾秒,分別讀取定時器為1和2s的編碼器的示數,示數的差就是速度 當速度為0或者小于某個數值時,說明編碼器就停止了 |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
ab 相隨便接一個到高速輸入口,然后自己設定一個定時器循環讀取計數器的值,讀取幾次對比差值,差值小于某個值就可以判斷為停止 |
|
---|---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
![]() |
一個掃描周期內高速脈沖數沒變化判斷傳動停止即可。 |
---|---|
|