xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
![]() |
在控制回路中,加入了一個5V比例轉換48V的轉換板,5V電壓由PLC模擬量給定,經測量PLC端電壓給定正常,但是48V端,在加上負載后電壓會(huì )下降一半,例如PLC輸出0.6V的時候空載情況下48V端輸出10V,但是加上負載后輸出只有5.5V,換了新負載也是一樣的,轉換板也換了幾個,但是還是一樣,請問大家會(huì )是哪方面的問題呢?(轉換板的48V供電經測量也一直穩定在48V) |
---|---|
|
honggun
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
轉換板和負載肯定有一個不對,都正常的話那就是你的接線問題了。 |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
![]() |
要看轉換板的負載電阻大小的,一般輸出都會(huì )有一個電阻指標的,不能小于這個電阻值,你i這個要么明顯超過了轉換板的負載能力,轉換板帶不動了,或者是接線的時候沒有按照正確的方式接入電源,單純靠模擬量放大電路的功率不足以把負載拉到正確的電位. 最后就是,這種東西都會(huì )有一個最大輸出電流的,其實最后就是輸出電流不夠了,你這個轉換板還是不錯的,拖不動了只是電壓掉下去,換了電路結構不好的,過電流可能直接就掛了 |
---|---|
|
goldage
級別: 工控俠客
![]() |
說明你的板子帶負載能力太小,你可以直接到網上買個48V的直流電機控制板試一下,注意功率,那些板子支持0----10V控制,也有支持0----5V控制 |
---|---|
|
xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
![]() |
之前還用的好好的,就是用了 幾天,突然就這樣了。 |
---|---|
|
cvlsem
https://weike.fm/SyNGJc43f
級別: 論壇先鋒
![]() |
努力學習 |
|
---|---|---|
|
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
![]() |
是不是哪里有漏電的情況呀。 樓主留言:沒有漏電。 |
---|---|
|