青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
![]() |
自動運行程序中有3條針對Y0的定位指令(用的DRVI)() 這三條定位指令暫且標為1號2號和3號 在自動運行中, 1號定位運行,1號定位結束后,再不運行------ 然后沒有物料時,2號每0.5秒進行一次定位----- 然后有物料時,在2號定位完成后,2號停止,氣缸動作----- 3號定位,氣缸動作------氣缸動作完成后返回讓2號定位(2號每0.5秒進行一次定位,在根據有沒有料繼續運行) 問題就出在,運行到返回繼續讓2號定位時,2號定位程序出現錯誤代碼,但是針對Y0,設備停止后在線監測,這三條定位指令并沒有同時輸出,三條定位的驅動命令并沒有同時觸發 程序中手動有兩條也是DRVI驅動Y0,但是手動根本沒有運行, 請問這是咋回事??? PLC診斷脈沖輸出號已在定位指令、脈沖輸出指令(PLSY,PWM等)中使用。 請確認是否通過其他定位指令驅動脈沖輸出目標中指定的輸出。 [ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:53重新編輯 ] |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
最好一個軸只用一條定位指令 多條時確認一下每條之間有間隔時間 至少1個掃描周期 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
![]() |
找出來了,程序里同一條指令在一個掃描周期內被重復驅動了,感謝樓上 |
---|---|
|