tx198835
級別: 略有小成
![]() |
各位大佬,請教關于設備自動運行相關知識, 假如發生故障停機,或者點擊停止停機了,然后切換到手動操作處理故障,再點擊啟動可以繼續運行, 但是動了一些軸位置后,沒有恢復到停機狀態不能啟動,一般大佬怎么操作, 有相關框架介紹嗎,有償服務?QQ 908183369 |
---|---|
|
zhaoxy
級別: 家園?
![]() |
在每一步上都加位置判斷,不在位置,啟動之后在自動去本來要在的位置上不就好了 |
---|---|
|
zhaoxy
級別: 家園?
![]() |
也可以做出來單工站復位,動那一個工站東西了 就把那個工站復位 不用全局復位 然后那個工站重新動作 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
guangyu85
工程師
級別: 家園?
![]() |
安裝規范的設計理念,報警是分等級的,ERROR,ALARM,WARNING。ERROR觸發了就必須重啟了,復位后重新開機,ALARM觸發了設備暫停,復位后繼續運行,Waring觸發了做聲光提示,設備可在限制時間內保持運行 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
guangyu85
工程師
級別: 家園?
![]() |
工控門檻低,半路出家的不在少數,所以很多設計規范就被淡化了。反正設備能運行就OK了,其他的也沒人在乎 |
---|---|
|
來人給朕退下
從144個樣品中順序抓取,并不斷變化排列,找到最有價值的組合
級別: 略有小成
![]() |
試試自動運行開始時檢測整機原點標志位,整機原點用原點信號串起來out,僅僅作為參考位,不置位復位他。 |
|
---|---|---|
|
a239440265
級別: 略有小成
![]() |
這個是基本的功能,程序框架應該包含,設備自動運行時遇到報警,設備應該自動暫停,然后人去處理故障,處理完成后點復位,把故障消除,然后點啟動繼續運行,不需要切換成手動,切換成手動的話自動程序應該全部復位,不然風險很大,一般的公司都有成熟的框架的 |
---|---|
|
tcrj
級別: 論壇先鋒
![]() |
手動操作任何一個軸時把所有軸的當前位置送到數據寄存器里保存,設備再啟動時,比較數據寄存器與軸位置寄存器的值是否一致,不一致就報警 |
---|---|
|
神仙不養魚
級別: 探索解密
![]() |
這個說得在理,很多設備都是跟中報警故障混用,該停的時候不能停,不該停的時候卻停了
|
---|---|
|
nbtr小賴
級別: 家園?
![]() |
報警沒分級?如果是傳感器異;蛘邫C構異常導致的報警,本來就需要局部初始化了吧。個人建議報警分級分區,初始化程序分區,Alarm級別報警后對應區域初始化完成標記清除,處理后需進行局部初始化,初始化程序根據你的工序去寫。 |
---|---|
|