xujinwuxu
級別: 略有小成
![]() |
臺達伺服電機ecma-c20807ss,出現了只能向一個方向運轉的故障現象,更換了一個新的伺服,這種現象還是存在,哪位高手以前是否遇到過這樣的情況? 伺服控制器型號是asda-b2系列。 |
---|---|
|
心碎了無痕
人不瘋很難成功
級別: 家園?
![]() |
線是否正常,在者確定是正反脈沖還是脈沖加方向 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cythyx
級別: 家園?
![]() |
如果是脈沖+方向控制,看下方向的輸出點有沒問題 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園?
![]() |
下載個ASD_SOFT 打開示波器看看 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cz19880305
級別: 略有小成
![]() |
判定一個伺服好不好 用調試軟件 如果調試軟件功能都正常 那就是你PLC或者程序問題,要么就是參數鎖定反向了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
樂(lè )聽海
級別: 略有小成
![]() |
樓上正解。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xujinwuxu
級別: 略有小成
![]() |
這個伺服電機會(huì )不會(huì )有問題,只轉了一會(huì ),伺服電機編碼器上面的蓋子都很熱。 |
---|---|
|
rongbing
級別: 論壇先鋒
![]() |
首先你要確定是脈沖控制,還是脈沖加方向,前者就是cw,ccw這個還要考慮你所使用的指令,后者就是接線,最后一個就是伺服驅動器參數設置,禁止正傳,或者禁止反轉 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
初中學生
級別: 探索解密
![]() |
如果調試軟件功能都正常 ;如果是脈沖+方向控制,看下方向的輸出點有沒問題 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
![]() |
都不知道你的脈沖方式和參數設置。你可以用手動或伺服軟件按,看一下方向。 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
![]() |
伺服本身有一個調試用的JOG手動模式,試一下是否有正反轉。 |
|
---|---|---|
|