wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
![]() |
之前模擬量模塊是和觸摸屏485通訊的,那個更簡單觸摸屏創(chuàng )建modbus rtu 設備 然后資料傳輸 4X100 到4x107 8個通道給到PLC。 現在觸摸屏的485被占用,只能走PLC485了。 第3方模擬量模塊首地址是100 8通道 的。 輪詢用的移位指令,這里只用了一個節點,等于沒有。 簡易通訊比較簡單設好參數就行,主要是讀出來得數據高低位會(huì )錯位需要用MOVD或者XFRB傳送調整高低八位互換。 程序已經測試過ok的 |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
學習看看 |
|
---|---|---|
|
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
![]() |
樓主的程序是不是少了一部分,都沒有看見PLC主站的寄存器地址區域的?D32000開頭那段 |
---|---|
|
哼哼小豬
級別: 家園?
![]() |
D32000開頭那段需要設置什么么?我這邊都是設置下D32300的這段設置就可以了? |
---|---|
|