不過8啊
級別: 工控俠客
![]() |
兩臺CP2E之間怎樣才能交互IO信號,有沒有類似三菱的FX5U的簡單CPU通信? |
---|---|
|
zzw704
級別: 正式會(huì )員
![]() |
手冊第295頁14-5 串行PLC 鏈接 CP2E CPU 單元軟件 操作手冊https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/mnu/w614-cn5-01.pdf?id=3777 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hxyeer
級別: 略有小成
![]() |
如果是以太網的話,倆個plc設置一下,一個SEND指令發送即可,所以建議CP2E-N的型號最方便, 如果是一個屏對應倆個PLC的情況,也可以吧一個讀到屏里再發送到另一個PLC 新時代一律以太網接口其他就不要考慮了,要不然搞點東西煩得很。 [ 此帖被hxyeer在2022-03-19 09:08重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
slwzf
級別: 探索解密
![]() |
1,網絡(luò )通訊,降低延遲。2,使用歐姆龍官方功能塊,CPU010_SendData,和CPU011_ReceiveData。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
不過8啊
級別: 工控俠客
![]() |
我用的是CP2E-N,感覺用串口太麻煩了 |
---|---|
|
不過8啊
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]()
沒搞明白節點地址這些參數,節點地址是在哪里 定的,我用的就是CP2E-N。還有就是網絡(luò )通信指令可執行標志A202這個是自動觸發的嗎? |
---|---|
|
hxyeer
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 節點就是,IP最后一段。是自動觸發 [ 此帖被hxyeer在2022-03-19 13:11重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
不過8啊
級別: 工控俠客
![]() |
謝謝大神!我是第一次用歐姆龍PLC |
---|---|
|