xpattyy
級別: 探索解密
![]() |
描述:點動1
圖片: ![]()
描述:點動2
圖片: ![]()
描述:原點回歸1
圖片: ![]()
描述:原點回歸2
圖片: ![]() 剛開始學習三菱Q系列PLC的我請教下各位大佬們一個問題,我最近在學習用QD75D4練習原點回歸程序的寫法。plc是q02。我點動模式都OK了,做了自動回原點的程序,寫入PLC的時候選擇全部的話,PLC就會(huì )報2501的錯誤,沒有選全部就OK了,剛開始不知道,后面怎么都想不通程序哪里有問題,試了好久才發現這個情況。這個是哪個參數不 匹配嗎?還希望大佬們指點下迷津 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
xpattyy
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 這個問題我發現了一些現象 分享個大家看看 那個原點回歸是先前的名字 它有個?后來改成123怕是因為中文的原因,可是plc中的那一段程序就是覆蓋不掉 還是實驗中 ![]() |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
可以在線刪除不需要的程序段, 還可以直接全部清空PLC內存,初始化到出廠狀態.再寫入你認為正確的程序就可以了. |
|
---|---|---|
|
fczxjh
級別: 論壇先鋒
![]() |
程序名不對,可能是你的程序名用了不規范的符號,或者詞組比如報警、鎖存、映射,這幾個我試過報錯,多修改幾次名稱就知道。 建議程序文件名不要改,容易踩雷 |
---|---|
|