2003922
相互學習、共同進步
級別: 略有小成
![]() |
一直在電控柜中加隔離變壓器,可以起到隔離干擾、浪涌,感覺特別對現在的以太網通訊系統有好處。但現在很多單位都不喜歡加變壓器用零線,所以問問大家對變壓器的看法? |
---|---|
|
walxyfsk
級別: 探索解密
![]() |
你說的應該是控制變壓器吧?我設計的柜子,都會(huì )標配控制離變壓器,380v/220V,1.方便取電,2.抗干擾。 |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
都會(huì )標配控制離變壓器,380/220 /24,1.方便取電,2.抗干擾,3,大幅度降低可能發生的觸電事故 [ 此帖被yerong在2022-05-18 09:23重新編輯 ] |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
![]() |
隔離變壓器還能增加安全,以前控制回路用AC220V時 設計時會(huì )使用。 現在控制回路用DC24V就不使用了,給PLC供電會(huì )加濾波器。 |
---|---|
|
cmgsdj
誠心 誠意 誠信
級別: 家園?
![]() |
加個隔離變壓器好處多了,一次公司零線斷了,燒了好幾臺PLC的電源模塊,裝有隔離變壓器就不會(huì )有這種事發生。濾波抗干擾。 |
---|---|
|
goldage
級別: 工控俠客
![]() |
控制隔離變壓器,可以不用引入零線,除非你的用電器還要用零線 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
只有缺乏經驗的二把刀才會(huì )不加變壓器直接用零線!老油條絕對不會(huì )隔離變壓器那幾百元。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
siyatu2001
級別: 家園?
![]() |
我們都不加,為什么?因為省錢 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
矽能工控
自動化編程維護改造升級,微信同電話
級別: 略有小成
![]() |
加人變壓器穩定!絕大部分干擾都來自于零線 |
|
---|---|---|
|
四海明
擅長倉儲物流項目,承接PLC 伺服 人機界面控制,QQ551