lihai010
級別: 探索解密
![]() |
公司新投入的一條生產線,在沒有任何報警的情況下,機列會(huì )自動停止,通過iba采集的數據發現,一些常閉點輸入信號會(huì )莫名信號丟失達到5秒,把常閉點改為常開點并修改對應的程序,后偶然一次從CPU診斷緩沖區內發現有:IO故障-看門狗時間已經到,根據這個提示,我們把CPU掃描的時間按三倍來修改(見圖一),修改前發生的頻次不高,信號丟失的時間約為5秒,修改后頻次變?62秒/次,信號丟失的時間約為2.5秒.不知道是哪個設置有問題會(huì )造成信號丟失且CPU又沒有記錄到? 圖一 ![]() 信號丟失iba監測 ![]() |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
把掃描周期恢復到默認的150mS,重新斷電后安裝一邊系統的所有擴展模塊。 故障是否有規律?是否是外部電磁干擾引起的? |
---|---|
|
lihai010
級別: 探索解密
![]() |
中斷時間都是5秒,發生的時機為隨機的。獨立的接地系統。 |
---|---|
|