bao_haibo
級別: 略有小成
![]() |
安川伺服7系 5.5KW 運行中報F10故障 欠電壓 和欠相 故障 調速器 電機 電子變壓器 進線斷路器全都換過了 還是運行一段時候會(huì )報 斷完電又能開一段時間又報,和他并列裝的有十幾臺都一直正常 各位朋友有沒有發生類似情況 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
故障解讀:電源線缺相 故障原因:安川伺服電機出廠都是默認交流三相200V電源輸入,當接入單相220V電源時,會(huì )導致伺服驅動器開電就報警A.F10。 故障解決:把伺服參數Pn00B設為n.▢1▢▢(出廠默認參數n.▢0▢▢)后斷電重啟即可。 注意:僅1.8KW以下才支持單相220V電源輸入,大于1.8KW的都需要購買三相380V轉三相200V變壓器.來自度娘,僅供參考! |
---|---|
|
bao_haibo
級別: 略有小成
![]() |
早就試過了不起作用 |
---|---|
|
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
伺服保護就兩種,一個能搞定 一個不能搞定。能搞定是就是過載和編碼器報警,其他的都要修。 |
|
---|---|---|
|
gdlghys
級別: 論壇先鋒
![]() |
換個驅動器試下,估計是驅動器硬件問題。 |
---|---|
|
bao_haibo
級別: 略有小成
![]() |
謝 了,我上面說了全套更換的新的了 都更換兩套了,包括電機和驅動器 ,而且更換的電機.與驅動器 和電子變壓器都是從別的正常使用的地方拆下來,換到這邊,純速度控制,有時半天 有時兩天,報F10 欠相故障,最關鍵和他在同一個三相電源的下并排十幾臺都很正常的,你說電源有問題吧,其他都正常 你說調速器有問題吧,都換兩套了 包括空開都更換了 其他還有什么原因引起欠相故障呢 |
---|---|
|
凱起鑫來
級別: 正式會(huì )員
![]() |
可能是電源的問題,負載太多可能把電源電壓拉低,觀察一下正常運轉時其他十幾臺伺服電機是在運轉還是停止,測量電源電壓,把同一電源下的電機挨個打開,看電源電壓有沒有壓降。再就是監控此套電機的輸出扭矩情況與其他電機有什么不同。還找不出來就給這個電機單獨使用一個變壓器試試。 |
---|---|
|
bao_haibo
級別: 略有小成
![]() |
謝了 總電源問題 可能性微乎其微 配置是這樣 每個安川伺服都是單獨配的380/220的電子變壓器,都-起運行 作速度同步控制,唯一區別這臺電機距離很遠有60多米 其他在四十米之內 |
---|---|
|