jony7788
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 假設模擬量在0-27648之間變化,有沒有方法可以計算變化值超過550就遞增加1,反之從高值降低超過550就減1。 用的是西門子的S7-1200 PLC。 謝謝! |
---|---|
|
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
CTUD 計數器,根據你的控制要求使用比較指令加上升沿或者下降沿,應該注意取樣時間 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
![]() |
不知道有什么用,估計1樓達不到你想要的,還是分開用兩個塊兩個沿觸發好,超過了多少次和低于數據多少次的統計總數。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |