引用引用第3樓菜鳥入行于2024-01-16 13:25發表的 :電機沒剎車時不太容易實現你的要求。因為用電壓控制轉矩的時候沒辦法制動應該得切換成位置模式,才能保持制動
引用引用第4樓gzcjx555于2024-01-16 13:47發表的 :通訊伺服驅動器才好做這個功能,扭矩到達,切換到定位模式,就可以保持當前位置不變。
引用引用第6樓zq123666于2024-01-16 13:56發表的 :用過一次位置模式切轉矩,不過用的是總線伺服。脈沖伺服沒搞過混合模式。
引用引用第7樓544868416于2024-01-16 14:06發表的 :模式切換間隔時間多少呢能直接切換嗎?脈沖需要11MS-15MS