gouliuping
級別: 略有小成
![]() |
win10專業版系統安裝的s7 200smart V2.4軟件以上的版本,與PLC通訊連接時顯示mwsmart executable已停止工作或顯示通訊錯誤,要不就完全通訊不上,搜索都搜索不到,要不搜索到了,上載下載程序時,突然就閃退了,不知道是怎么回事。重新安裝系統,也不行。 請請教各位專家,到底問題出在哪里? |
---|---|
|
gouliuping
級別: 略有小成
![]() |
安裝2.8版本的都不行 |
---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
安裝另外版本到不同的分區下面試試 |
|
---|---|---|
|
gouliuping
級別: 略有小成
![]() |
C盤和D盤都分別安裝過,一樣的現象 |
---|---|
|
gouliuping
級別: 略有小成
![]() |
只能用2.3以下版本 |
---|---|
|
gouliuping
級別: 略有小成
![]() |
我在想是不是PLC硬件版本太低了,不下載和上傳“系統塊”就沒問題 |
---|---|
|
gouliuping
級別: 略有小成
![]() |
確實是固件版本太低了,升級到2.5版本就沒問題了 |
---|---|
|