zzzzyy123
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 大神們,我伺服走的脈沖,光柵尺是ABZ相,現在伺服一開使能光柵尺讀數就不準確,接地都接了,屏蔽線都用了,還有別的解決辦法嗎? 另外,這個DI5濾波改了會(huì )對伺服系統有影響嗎, |
---|---|
|
zzzzyy123
級別: 探索解密
![]() |
查到了是伺服CN1線的干擾,準備用磁環來抑制,除了這個方法有沒有其他辦法了 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
伺服馬達開關電源。單獨整一個。 光柵尺用隔離電源。 磁環,怎么說。環境不好的話。裝也沒什么用。 如果用示波器測到有干擾源。對干擾源做文章還好一點。 我見過比較奇葩的上銀直線電機被雜波干擾。伺服使能開了。脈沖線走線,在線槽里被干擾。端子臺接頭那里也有干擾。有脈沖。馬達自己跑。直接監控控制器的脈沖能看到。往一個方向跑。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
![]() |
是不是交流接觸器或繼電器與伺服放大器同在一個電箱內? |
|
---|---|---|
|