544868416
級別: 探索解密
![]() |
打擾各位前輩了,我又來請教一些問題。 在轉矩模式下,兩軸正反轉進行水平移動 其中有一軸慢了100以上得脈沖 用的是位置與轉矩共存模式。兩軸用的同一個模擬量電壓(在運動時兩軸電壓一樣),同一條信號源 正反轉信號 就是有一軸會(huì )慢一點到達終點。 這個會(huì )有什么參數可以設置呢 已經把伺服電機拆下來進行光軸與恢復出廠值來進行測試 也是差100以上得脈沖 |
---|---|
|
紅云123
級別: 略有小成
![]() |
1,驅動器在同一時刻只存在一種模式。 2,用模擬量控制驅動器速度存在差異很正常。即使同一個模擬量在接收端也不可能完全一樣。 即使接收到模擬量大小一樣,兩臺電機的摩擦系數也不可能完全相同。 |
---|---|
|
544868416
級別: 探索解密
![]() |
需要用到位置定位得時候就切回位置模式。 需要張力得時候用到轉矩模式。 在轉矩模式得時候就出現這樣了。 |
---|---|
|
544868416
級別: 探索解密
![]() |
這個知道。 但是我已經全部恢復出廠值了。 而且還不帶負載去跑。直接電機裸轉都出現不同步得情況。 比如誰先到達這個脈沖數,反而長得線(10M反而快了) |
---|---|
|
544868416
級別: 探索解密
![]() |
沒試過交換。 但又換了一個新得驅動器 還是5M得伺服慢,所以前來請教前輩們 |
---|---|
|