liang333444
級別: 略有小成
![]() |
想用臺達SX系列plc實現1ms脈沖,做了個程序目前測試總是不到1ms,請問是程序問題還是plc本身問題?方法是用臺達手冊上的1ms定時器做的,請看程序圖片,請大師幫忙看看,解惑,謝謝! |
---|---|
|
liang333444
級別: 略有小成
![]() |
感覺這個T246定時器是100ms的呢,不是1ms的 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
![]() |
T200-T245為1ms定時器,你可以試試 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
liang333444
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 首先感謝回復,一會(huì )我去測試下,那手冊上說的T246-T249不準嗎? 是要置位M1038嗎 |
---|---|
|
暴躁小白兔
級別: 略有小成
![]() |
你說的對 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
![]() |
PLC做不到ms級別的。 |
|
---|---|---|
|