工友們,你們有沒有用過控制固態繼電器,帶照明負載的。固態繼電器斷態時會(huì )有≤5mA的電流,如果有多個繼電器的話,是否會(huì )影響到漏電保護, 導致漏電保護跳閘,哪位工友有過這方面的經驗,可以分享嗎? |
---|---|
|
史長松
級別: 探索解密
![]() |
用過固態繼電器,但是不是很多,基本都是加熱的才用。但是你說的電流沒注意過,也用漏保也沒跳過 |
---|---|
|
yizhi2020
級別: 探索解密
![]() |
想想漏電保護器工作原理,只要在相線和公共線之間的都不算漏電,對地的才會(huì )形成漏電跳閘。進電和回電電流相等就不會(huì )有問題 |
---|---|
|
biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
![]() |
這個電流應該是固態本身的消耗電流吧 |
---|---|
|
dyhzdg
級別: 略有小成
![]() |
我也是用固態控制加熱的,請問樓上的漏電流怎么測出來的?不應該有呀 |
---|---|
|
zhenzi917
級別: 工控俠客
![]() |
5mA電流怎么測出來的?鉗表?既然有電流了有沒有確認設備端的電壓? |
|
---|---|---|
|
zq123666
級別: 工控俠客
![]() |
這是固態繼電器的特性,一般參數里會(huì )有說明漏電電流多少,所以固態繼電器不能當隔離開關使用!
|
---|---|
|
lihonghai
級別: 探索解密
![]() |
這個是正常的,本來也是固態繼電器的缺點,相對于機械開關,這種叫漏電流.. 但和漏電保護開關無半點關系。漏電開關的漏電,指的是從開關入口火線(單相)進來的多少電量,零線也要回來多少的電量,如果丟了超過的數,就會(huì )跳閘。丟了的電是指,不從漏;厝,比如人觸電后,開關進來的火電流經過人體到了大地。 但固態的這個漏電流對人體是不安全的,所以不能觸摸的。 |
---|---|
|