現有要求是這樣:有模擬量傳感器,將AIW16傳送給VD40,第一個掃描周期,將VD40傳送給VD100,下一個掃描周期將也是將VD40傳送到V100,同時將上一個掃描周期VD100的數值傳送給VD104,也就是VD104與VD100要差一個掃描周期的數值,用以比較大小。請教大家該怎么編寫程序。 |
---|---|
|
hstec2002
級別: 論壇先鋒
![]() |
先理解掃描原理再細細品味就容易寫出來了。 |
|
---|---|---|
|
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
![]() |
可以使用特殊寄存器位SM0.6進行編程。 ![]() |
|
---|---|---|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
![]() |
只要把握比較的位置就可以了。 VD40=AIW16 VD100和VD104比較 VD104=VD100 按照這個順序寫程序,VD104和VD100的值就是差一個周期的。 |
---|---|
|
chishiliu
級別: 探索解密
![]() |
第一步:AIW16傳送給VD40。第二步:VD104減VD100。第三步:VD100傳送給VD104。是這樣嗎?
|
---|---|
|
chishiliu
級別: 探索解密
![]() |
看樣子可以,等我的模擬量模塊到貨測試下。
|
---|---|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
![]() |
VD104減VD100得到的就是一個掃描周期的差異,不過我感覺,你這個應該沒什么用,周期掃描都是毫秒量級的,計算幾毫秒的模擬量變化有意義嗎?可能你還有別的什么用途,我感覺好像沒什么用。 |
---|---|
|
chishiliu
級別: 探索解密
![]() |
檢測壓力突然泄壓,報警。正常要用兩個或者三個掃描周期的差值,需要反復測試,之前使用1毫秒的定時器檢測不好用(200SMART里的T32和T96)
|
---|---|
|