夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 360 點
下載積分: 952 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2025-05-01
查看ligp99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 34天前
圖片:
三菱PLC 接AB  NPN編碼器 X0,X1   X3,X4  讀不到數據
是這樣編程吧

揚宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 421 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 690(小時)
注冊時間: 2007-10-15
最后登錄: 2025-05-01
查看揚宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 34天前
引用
引用樓主ligp99于2025-03-29 16:45發表的 三菱PLC 接AB  NPN編碼器 X0,X1 :
三菱PLC 接AB  NPN編碼器 X0,X1   X3,X4  讀不到數據
是這樣編程吧



1,OUT_C_32這個函數的CValue 引腳是計數器的預設值,你的程序中強制把CValue設為0,是不能計數的,你改為K999999,看看是否能計數;
2,高速計數器復位,比如C251,復位當前值是 CN251,比如C253,復位當前值是 CN253
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1187 點
下載積分: 18432 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-04-30
查看zsh340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 34天前
引用
引用樓主ligp99于2025-03-29 16:45發表的 三菱PLC 接AB  NPN編碼器 X0,X1 :
三菱PLC 接AB  NPN編碼器 X0,X1   X3,X4  讀不到數據
是這樣編程吧





高速器對應的中繼要打開,高速器才開始計數。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 360 點
下載積分: 952 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2025-05-01
查看ligp99的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 33天前
圖片:
引用
引用第1樓揚宇于2025-03-29 19:12發表的 Re:三菱PLC 接AB  NPN編碼器 X0,X1 :

4樓  發表于: 33天前
引用
引用第2樓zsh340于2025-03-29 21:09發表的 Re:三菱PLC 接AB  NPN編碼器 X0,X1 :



高速器對應的中繼要打開,高速器才開始計數。

高速器對應的中繼要打開
沒看懂 你說的中繼