8861661
級別: *
![]() |
描述:圖片
圖片: ![]() 說明書上說QD75P4和PLC交換數據要32點輸入和32點輸出,但是為什么點數會(huì )設置成32點? 另外I/O混合模塊 設置成16點 是不是表示16點輸入和16電點輸出? 請高手指點一下,非常感謝! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
baoshizhi
級別: VIP會(huì )員
![]() |
I/O混合有64點和16點的 QH42P 64點(32入,32出) QX48Y57 16點(8入,7出) |
---|---|
|
8861661
級別: *
![]() |
但是說明書上說QD75P4和PLC交換數據要32點輸入和32點輸出 這怎么解釋？請指點! |
---|---|
|
8861661
級別: *
![]() |
如果使用模塊QH42P 64點 我就要設置64點數 如果使用 QX48Y57 16點 我要設置成16點數 我這樣理解對嗎? |
---|---|
|
baoshizhi
級別: VIP會(huì )員
![]() |
比如Q的AD模塊是占用16點的, PLC IO信號里有X0到XF,也有Y0到YF, 這些智能模塊不要和一般的輸入輸出模塊一樣來理解, |
---|---|
|
baoshizhi
級別: VIP會(huì )員
![]() |
QH42P 占用PLC IO點數至少32點,(X00到X1F,Y00到Y1F) QX48Y57 占用PLC IO點數至少16點.(X00到X07,Y08到Y0E) |
---|---|
|