ljb6688
級別: 論壇先鋒
![]() |
在用的匯川MD520 變頻器(15KW)帶11KW電機,7HZ運行,莫名其妙的就跳脫(保護電機),監測運行電流在15A左右(正常)。無報警顯示,無規律,不定時。也不知道什么原因?難道真的是國產:想說愛你不容易.關鍵是面板無報警提示,就停機。 [ 此帖被ljb6688在2025-04-01 16:56重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
電機參數沒設置好 自學習沒有適配好 匯川國產變頻器一哥 不可能這么水 |
---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
![]() |
真不知道該調哪個參數了,廠家也一直撓頭 |
|
---|---|---|
|
飛龍舞天
級別: 略有小成
![]() |
看看是不是開啟了故障自動復位功能,在報警歷史記錄看看 7hz運行沒任何問題,我見過0。8hz長期運行的 |
---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
![]() |
變頻電機,最高頻率80HZ。額定頻率設成50HZ,可以么? |
|
---|---|---|
|
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
![]() |
參數設置有問題,用了十年MD 和CS系列的變頻器,一直都覺得除了價格,其它都行。 |
---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
![]() |
我們負載比較重,帶提升機的。具體該設置哪個參數呢? |
|
---|---|---|
|