DeepSeek的回答:
1. 硬體接線
E5CC-RX2ASM-804
此型號支援 RS-485 (Modbus RTU) 通訊。
通訊端子為:
Terminal 13 (B) – 通訊 B 線
Terminal 14 (A) – 通訊 A 線
NB7W-TW01B
此 HMI 有 RS-485 (COM2) 通訊埠。
通常 COM2 的接腳為:
Pin 3 – A 線 (D+)
Pin 8 – B 線 (D−)
接線對應方式:
E5CC 端子 RS-485 名稱 NB7W COM2 DB9
14 A (D+) Pin 3
13 B (D−) Pin 8
⚠️ 注意:有些文獻或品牌 A/B 定義會(huì )相反,若無法通訊可嘗試交換 A/B 線。
✅ 2. E5CC 溫控器通訊參數設定
請進入 E5CC 的設定模式(按住鍵進入),設定以下通訊參數(根據您實際需求可調整):
參數代碼 說明 建議設定
Uno 通訊模式 2 (Modbus RTU)
bPS 通訊鮑率 9600 或 19200
Prty 同位檢查 E(Even)
StP 停止位元 1
n81 資料格式 8N1(資料位8,無同位,1停止)
Add 通訊位址(Slave) 1~247(例如設為 1)
✅ 3. NB HMI 設定
請用 NB Designer 軟體來設定 NB HMI:
新增設備 (Device Setting):
裝置型號:選擇 OMRON Temperature Controller (Modbus) 或手動選擇 Modbus 通訊。
通訊埠:選擇 COM2 (RS-485)。
設定參數需與 E5CC 完全一致:
通訊模式:Modbus RTU
鮑率:例如 9600
資料位元:8
停止位元:1
同位元:Even
Slave Address:1(與 E5CC 相同)
畫面上新增元件(如數值顯示),連接 Modbus 位址。
✅ 4. Modbus 位址對應范例(E5CC 常見項目)
功能 Modbus 地址 說明
PV(目前值) 0000h Input Register(讀。
SV(設定值) 0001h Holding Register(可讀寫)
操作模式(RUN/STOP) 2100h Holding Register(寫入)
在 NB Designer 中,需要根據「資料型態」選擇正確的寄存器類型(Input Register / Holding Register)。
✅ 5. 測試與除錯
若無法連線,請確認:
A/B 線未接反。
通訊參數完全一致。
E5CC 的通訊開啟。
NB COM2 埠已啟用。
可使用工具如 Modbus Poll(搭配轉接器)測試 E5CC 是否有回應。