3541617
級別: 略有小成
![]() |
請教各位:三菱A系列的PLC下載線和FX系列的下載線有什么區別,今天用下載線下程式,FX系列下載的都沒問題。但用來下載A1SH系列的PLC時,卻沒法通訊上。重新下到FX系列的PLC則又可以。是不是A系列的PLC要用別的下載線,能否提供接線圖或者下載線型號。叩謝。(感謝祖國培育出這么多的工控精英及雷鋒,謝謝) |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
理論上講是同樣的線。 其實下載A系列的時候最好使用紅色或黑色的編程線。 而FX系列要求最低,白色編程線即可。 |
---|---|
|
zhengyueyong
級別: *
![]() |
還有這樣的區別? 謝謝 |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
SC-09通訊線可通用,但A系列PLC通訊時,在編輯軟件的傳輸設置區別于FX系列PLC,必須選擇一項好像啥MAC透明模式的,在此項旁的框打勾! 我也曾今遇到過,好幾個同行朋友也遇到過,呵呵 ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
SC-09通訊線可通用,但A系列PLC通訊時,在編輯軟件的傳輸設置區別于FX系列PLC,必須選擇一項好像啥MAC透明模式的,在此項旁的框打勾! 我也曾今遇到過,好幾個同行朋友也遇到過, |
---|---|
|