引用
引用第6樓sjm213于2009-02-02 15:51發表的 :
如樓上所說~~
所以是否方便在軸上增加一個變速裝置,降低檢測裝置的轉速,亦即降低輸入點的檢測頻率?
這樣就非常容易實現你的要求:電機啟動3秒后開始啟動一個計時器,而該檢測點不斷對計時器進行復位;若檢測信號不正常,則計時器會(huì )接通報警。
sjm213師傅好,我采用了你的指導進行了編程。但在監控時發現起不了作用,我的脈沖頻率已經很低了(1秒1個左右)。具體表現為:
m75.0為啟動后的自鎖,i9.2是我的脈沖輸入,Q12.6作為停止信號的輸入。實際監控運行機床時,9.2端有脈沖了(0和1在交替顯示),一旦去除脈沖3秒鐘后,Q12.6卻沒有動作。不知道為什么?會(huì )不會(huì )是我的定時器選錯或者別的什么編錯了,請sjm213師傅幫我分析一下。