請教各位老大,MT506T屏+S7-200(222)位控能動作與讀取,但字或雙字不能讀取與傳送,請問是什么原因? 如: 屏中用數字顯示元件,顯示PLC通電工作的累計時間,對應地址為VD130,數據類型為單精度浮點,整數位為6,小數位為2,輸入范圍為 0-99999999, PLC中的BGN_ITIME與CAL_ITIME計算并化成小時后送VD130,代碼如下: 網絡(luò )一 LD SM0.0 EU BITIM LD0 網絡(luò )二 LD SM0.0 CITIM LD0, LD4 AENO DTR LD4, LD8 AENO MOVR LD8, VD130 /R 3600000.0, VD130 監控PLC時,工作正常,但與屏連接后,數字顯示元件顯示值始終為0 而我做的啟動與停止按鈕,控制PLC一切正常。 |
---|---|
|
along
級別: *
![]() |
想不通,原用EB500 2.6.1燒錄的。后用2.7.1燒錄死機,再改用EB500 2.6.1燒錄,就好了。唉,想不通,另人機的技術支持有點差呵,調試時,我打了幾個電話都無人接聽。 |
---|---|
|