xujiaoplmm
級別: *
![]() |
楊老師: 您好!我做基于PLC的機械手控制系統設計,選用三菱公司FX2N系列PLC,F控制部分程序已經調試完畢,在調試用VB編寫PLC與PC通訊的人機界面程序時,通信模塊FX2N-232BD上的LED燈不亮,通信電纜是按照手冊自己制作的。兩者的端口設置是一樣的,卻無法實現通信 ,檢查不出來是哪的問題。老師能否幫我解答?謝謝 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
1.電纜問題?可參考FX-232CAB-1 2.PLC內設了通信格式?先用GX軟件讀讀程序看看! ![]() |
---|---|
|
xujiaoplmm
級別: *
![]() |
謝謝老師的回復。手頭沒有專用的CAB1線,我就按照232BD說明上的布線圖用網線自己制作了一根。PLC格式是在FX/WIN軟件里設置過的,而且與D8120中和VB程序中的設置一樣,但每次總顯示硬件連接或報文錯誤。232BD上的兩個燈也不亮。是編程軟件的問題嗎,我可以直接將FX/WIN里的程序轉換到GX里嗎? |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
不要改D8120!確信要改的話請換485BD.線是否正確只要連好后對空PLC進行讀寫就可看出! 在GX內可導入FX/WIN的程序! |
---|---|
|
xujiaoplmm
級別: *
![]() |
楊老師: 我把問題再詳細的描述一下。根據您的提示,我用GX編了一個簡單的程序調試,結果VB界面還是無法控制PLC。我在GX參數設置系統2中選擇通信參數:RS232C,專用協議,數據位8位,停止位1,起始位1,波特率9600,控制格式1,無奇偶,不加校驗和,站號00等。先用SC09編程線向PLC輸入程序(設置D8120,D8121,D8129),再用按照232BD的配線圖自制的電纜線與PC機通信,兩次使用計算機同一串口COM1,因此通信時編程軟件是無法監控PLC運行狀態的。用萬用表檢查232BD的端子和計算機COM1端子,工作都是正常的,但就是無法通信。[ |
---|---|
|