小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
有一個工程,開關氣動電磁閥的瞬間會(huì )干擾蠕動泵(0-5V模擬量信號),有時泵會(huì )停止,顯示亂碼,有時還會(huì )沒有顯示。但是也不是每次開關都會(huì )干擾,偶爾會(huì )干擾,沒有規律。觸摸屏上還有溫度顯示與測量,但是電磁閥對溫度就一點沒有干擾。風機變頻器也沒有干擾溫度。向我這個現象要怎么解決?加隔離變壓器?雙絞線布線? |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
今天早上成功解決問題。把模擬量線弄成雙絞線,再用屏蔽線,但屏蔽層沒有接地。 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
以前的一臺工控機有過接地的實驗,不接干擾小,接了地干擾更大了。 |
---|---|
|
toutianjian
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
在電磁閥線圈部分并接一組 阻容濾波 即可解決! |
---|---|
|