求助: 1、假設我直接讀取AIW0的話,這個值是什么值?整型還是實數型?4~20ma或者是6400~32000的值? 2、岡量化成6400~32000是否自己編軟件執行? 3、假設壓力表量程為-0.01~0.5MPa,對應4~20ma。一個給定值是200Pa,是否把4~20ma的量直接轉變成-0.01~0.5MPa和給定值比較還是都把采樣值和給定值轉變?400~32000進行比較? |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() ![]() |
1、AIW0,A——模擬量,I——輸入,W——Word,已經定義了,還怎么可能是占用雙字的REAL? 如果直接讀入4-20mA的話,那要EM235這個A/D轉換模組干什么? 綜上所述,是0~32000的數值。 2、是否需要線性轉換取決于你的控制,很多上位軟體,如Wincc等均有線性轉換功能,有些觸摸屏,如富士也有此功能,在這種情況下,無需自己編軟體執行,當然吃飽沒有事情做鍛煉水平也可以寫。 3、那取決于你的喜好,對于PLC來說,它不管你是什么量,只要量綱一致。 Regards |
---|---|
|