天空流星
SZ-CL
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
光看樓主上傳的圖片看象是第三個擴展模塊和PLC通訊異常造成的, 可是不應該有4臺設備都出現這一樣的故障, 還是建議樓主分析一下有故障的設備和正常設備有什么區別,有故障的設備有沒有什么共同點, 還有就是把故障時的出錯代碼,多保存幾個, 看看有沒有什么規律, 再就是聯系下供因商,設備的制造商,不能立刻解決問題也能緩解下壓力 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
看了上面的故障現象,我認為只能尋找三菱公司技術人員,拿過去請他們分析(排查)故障的板子.問題是否出在那里了.再回來診斷問題的原因吧. |
---|---|
|
何超
技術 是 層紙,點點就通
級別: 略有小成
![]() |
PLC出現的故障多,有時候不能用理論指導,我上次就發現一個PLC(PLC是FX2N-64MR)顯示程序燈報警,大家都認為程序丟失了,查到最后是輸入接地,普通輸入接地,只能是短路的輸入點亮,不會(huì )有這樣的結果,我試了幾個好的PLC,也是短路的點亮,沒造成什么故障,發生故障的PLC輸入點接地就出現上面的報警,你經驗看來很少,FX系列都搞不定,還能搞什么,不要對大家發牢騷,大家給你理論,你去理解,天賦不高,理解就差了,哈哈。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
這幾天,沒有人回答.看來樓主只能按上面說的一一排查了.幾年以前我搞過三菱A3A 系列(舊設備十幾臺),有點忘了,模糊記得應該在寫程序時把開關切到STOP 位置.(上次我回答還是可以按提示寫入的.另一種方法.)再寫入程序,(必須先編譯按F4).沒有注意(碰到)樓主說的一些問題,如果可能是,那你可以一一實驗,我想干這行就是解決問題的,站上又有許多同事幫助,問題一定有一個解決的辦法. |
---|---|
|
tybin1984
級別: *
![]() |
在設備運行久了,有的傳感謝器輸入到PLC的信號是有問題的,(如溫度,壓力) 所導致PLC出現程序錯誤,亂碼的情況也是有的, 可以查一下外部輸入信號是不是有不正常的信號輸入 這我碰到過這樣的情況不知道對你是否有用? |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會(huì ), 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
看來這位高手經驗多呀,請問一下,我曾經也遇到一臺FX2N-64MR的,也是出現程序燈報警現象,輸出全部關斷了,我把電源斷掉又重新上電,故障消除,運行正常,請解釋一下這是什么原因?謝謝! |
---|---|
|