duanyuzhong
級別: *
![]() |
首先是一個晶閘管和電感串聯的觸發控制電路 如果換相時無電壓 會(huì )在晶閘管上產生個過電壓 這個過電壓我不太明白是怎么形成的 自己用微薄的基礎知識推斷了一下 但自己不能確定 希望大家指正 一般來說晶閘管壓降為0.7V 所以想本來晶閘管正向導通時候電壓就是0.7V 在換相瞬間總電壓是過零 所以按理來說 晶閘管正向電壓因該是0 但是由于所串聯 的電感上電流滯后與電壓 所以電壓沒了但是電流還有 流過晶閘管 這樣電流乘 上晶閘管電阻又是0.7V 另外一點就是在交流電正半波的后期由于電壓下降 電感的特性 是阻礙電壓的下降 于是產生個補充電壓 這個補充電壓加到晶閘管上+原來的0.7V 但我不知道這個補充的電壓大小是多少 是不是在換相零點時加給晶閘管 但我還是覺德這不足以形成過電壓啊 一邊是電壓減小到0換相 一邊是補充電壓的減小 總覺得抵消了 還有就是想知道這個晶閘管上過電壓是正向電壓還是反向截止電壓+過壓 這都是疑問 望高人相助 詳細解釋下其中原理 謝謝 |
---|---|
|
laosong53
級別: 略有小成
![]() |
對不起 好多年不搞晶閘管了記錯了 看看如下解釋是否可以 晶閘管的換向過電壓 一個三相橋式晶閘管整流電路 當從A相換到B相,A相電流降到零后,因晶閘管存留著載流子,A相晶閘管不會(huì )立刻阻斷,因此在反向電壓的作用下, 將產生一個反向電流。當存留的載流子復合后,反向電流將迅速將為零,這一過程di/dt很大。只要回路中有電感,包括變壓器的漏感L,將產生一個 感應電勢L*(di/dt )其方向對于A(yíng)相晶閘管來說是個反壓,由于di/dt很大,其電壓會(huì )把晶閘管擊穿。 過電壓與保護:可在晶閘管兩端并聯一個電容,利用電容兩端電壓不能突變的特性可以抑制這種過電壓。為防止振蕩,電容穿一個阻尼電阻,這叫換向阻容吸收裝置。 還有非線性電阻吸收裝置,以抑制雷擊或電網侵入的更大的浪涌電壓。 唉這就是說錯的代價。! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
duanyuzhong
級別: *
![]() |
雖然理解不深 但看說的好象有道理 我也知道因為有過電壓 但不知道 這個過電壓的方向 在漏電感的作用下是個正向補償性大電壓 和其它相新形成的反向電壓相減 還是向加 想到這里腦子挺亂的 雖然實際中不需要了解很清楚 但還是很想弄明白 另外并聯個電容來控制過壓 是不是因為并聯兩邊電壓相等 而電容電壓又不能突變 所以晶閘管上的電壓也不能突變是不 但問題是并聯電壓已大的為主啊 這我又不懂了 哎 !!! 真是多謝了 |
---|---|
|