工業電器
級別: *
![]() |
老弟做了 兩套 低壓配電盤 變壓器是500KVA的 低壓是380V 負載是 315KW的直流電機 現在的問題是 功率因數 補償的不行 問題出在哪里啊 電件全部用的是正泰的 電容的配置也不少 工作后 有幾塊是閑置 的 但是功率因數 就是上不去 |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
電容投入是不是太少了,檢查功率因數補償控制器的設置. |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
檢查取樣的接線位址,電壓和電流。我第一次搞這也有這個問提。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
張守疆
級別: *
![]() |
檢查功率因數表接線 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
frankfly
級別: *
![]() |
整流會(huì )產生諧波,但用的都是直流電,因該不存在功率因素的問題啊 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lq139588
級別: 略有小成
![]() |
諧波 電容 放大作用了吧 有電抗器嗎 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
![]() |
支持5樓的說法 |
|
---|---|---|
|
tangrenbo
級別: *
![]() |
有沒有檢查自動無功補償器電流互感器是不是接錯線了。應該接總開關電流互感器上。不要接電容補償柜上的電流互感器 |
---|---|
|