lhs64987572
級別: 探索解密
![]() |
今天去檢查一個三相電機的線電流,實測在負載工作一個三相380v\3kw\4極的電機線電流只有4.5安左右,請問線電流(注意是線電流)的計算方法, 注明:原標示標為額定電流為6.8安 按一位熱心人指點:按公式算出應為6安, 是不是說明我選擇電機容量過大??是不是按標準選2.5kw就可以了???? [ 此帖被lhs64987572在2009-07-03 14:27重新編輯 ] |
---|---|
|
lxmlxmlxy
工業機器人編程服務
級別: 略有小成
![]() |
給你算了一下,你測量值是對的,電機在星型接法時:線電流=相電流 三角形接法時:線電流=相電流*1.732 相電流 I=P/U*0.80 I=3000/380*0.80 則 I=6.32 線電流 I=P/U*0.98*1.732 則 I=4.52 根據你提供的數據,可以看出你們工廠的功率因素挺高的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
我感覺則不然,你的馬達并不一定是工作在額定負載情況下,那么你的電流肯定也達不到額定電流。個人意見。 |
|
---|---|---|
|
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
![]() |