前段時間改造一臺進口設備,原系統PLC是西門子,系統采樣輸入I/0 是PNP輸入, 本人手上正好有一臺FX1N-24MR PLC , 本來三菱PLC只支持NPN輸入,但將原系統改 改成NPN信號需要改動太大了,無耐本人想了個方法在PLC改接法,達到了PNP輸入的目的. 能用得上的朋友回貼個吧. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
13609073404
天各一方
級別: 家園?
![]() |
只用外部電源,不用內部的,絕對能用,我已在設備上使用過,用了三個幾月了,一點問題都沒有- |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
![]() |
這樣接真沒問題嗎?有沒測量過輸入端的電壓?好像48V吧。。。。 |
---|---|
|
13609073404
天各一方
級別: 家園?
![]() |