級別: 家園?
![]() |
LDI X0 OUT C16 K50 END C16為停電保持型,當PLC上電時,(X0沒有輸入的情況下)C16的現在值有時會(huì )加1有時不會(huì ).這是不是PLC的一個不足之處. 是不是PLC在剛上電時的第一個掃描周期不能使計數器正常工作. 如用以下程式就每次都加1 LDI X0 PLS M0 LD M0 OUT C16 K50 END 也是在X0沒有輸入時上電,或由STOP到RUN時.這個程序就每次都加1. |
---|---|
|
龍朝暉
級別: 略有小成
![]() |
是你的輸入信號有時是停在接通位置 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
![]() |
LDI X0 OUT C16 K50 END X0沒有輸入的情況下上電時C16會(huì )加1是正確的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
huangxiquan
級別: *
![]() |
ldi x0是使用“常閉”觸點,當然上電就會(huì )給計數器一個信號,如果不想這樣就改為ld x0! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
__蘄春檀林__
級別: *
![]() |
LDI是表示觸點常閉,在左母線,一上電它就會(huì )接通,計數器肯定會(huì )計數的了 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
aliceyinsh
級別: *
![]() |
我想說的樓上幾位都說了~~看來LZ新手! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
楊康
學海無崖
級別: 家園?
![]() |
PLC沒有問題,是你程序有問題,不知道你要達到什么效果? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zyloco
級別: 探索解密
![]() |
程序問題,樓上都解釋清楚了,堅定完畢! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
langman
級別: 家園?
![]() |
靠 怎么這么驚人的相似,最近在搞FX3G的PLC,也是C16計數的怪問題,真懷疑該產品不成熟。 |
|
---|---|---|