dbmfszr
級別: 家園?
![]() |
大家好! 我有一個關于伺服剎車的問題求教,請高手指點,不勝感激! 問題: 垂直安裝的三菱伺服開關機器時負載向下掉約10MM. 現象: 開機時剎車松開太快,關機時剎車電源斷開延時. 接線: CN1B19(MRB)和CN1B13(COM)接到繼電器上,輸出 端接伺服剎車的24+及24-,VDD--COM短接,P33參數 為100ms. |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
![]() |
CN1B19(MRB)和CN1B13(COM)接到繼電器上改為接到PLC輸入端 繼電器用PLC控制輸出。這樣等伺服準備就緒了,再接通繼電器就好了 |
---|---|
|
dbmfszr
級別: 家園?
![]() |
謝謝! 照您的方法做,開機不會(huì )向下掉,但關機時因為剎車電源沒有先斷開,沒有抱閘住,還是會(huì )向下掉. 采用放大器內部控制,請多提建議。。。! |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
![]() |
關機掉的不多,我是不管的。 我編的程序,上電一定要回原點一次的。 難道你第二天開機不回原點直接繼續執行的嗎? |
---|---|
|
zjp198169
級別: 略有小成
![]() |
抱閘信號應該串如急停,SERVO ON,運行信號在里面。我認識。也就是在這幾個信號以外的情況。電機都應該是被抱死的。當然在PLC里有運行信號的時候SERVO肯定處于ON的狀態了。 |
---|---|
|