樓主  發表于: 2009-09-14 10:42
本人使用S7-224外加EM235CN一個對一個模擬量輸入及輸出進行控制,一切正常。后因需要加了EM232CN兩個增加對三個摸擬量輸入及輸出進行控制,原來的模擬量變的不穩定起來。使用地線把他們的V-端及PLC的M端連接起來也未見好轉,但只要把后來加的模擬量第一組的V-端斷開就一切正常(其他的好象沒問題,就是那一組好象有干擾,他們之間的連接線大約有1.5米),不知何故,望高手指點,先謝謝了
[ 此帖被xuxiaoping18在2009-09-18 08:20重新編輯 ]
xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 548 點
下載積分: 697 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2025-05-15
查看xuxiaoping18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-21 08:13
有沒有人幫忙解答一下
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-21 09:14
把連線換成屏蔽線,再檢查一下接地,要保證一點接地,實在不行換一下接地點試試。
xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 548 點
下載積分: 697 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2025-05-15
查看xuxiaoping18的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-22 08:29
首先要謝謝你,你是第一個給我答復的人,我用的是屏蔽雙絞線,把屏蔽層也接地了,我是在PLC端把他們都連接在一起然后接地,不知道算不算一點接地,接地點也換過,而且發現把接地線連接上那組模擬量也會(huì )不穩定,這是不是說明接地線有問題呢? 后來我試著用EM232輸出的10V電壓作為那些模擬量電位器的電壓, 穩定了,不過新的問題又來了,我們是對整流機實行軟啟動,也就是在條件滿足時輸出一個固定值,在另一個條件滿足時逐漸升高電壓直到達到電位器的值,也就是在切換的時候那一組模擬量會(huì )升高0.2V,直到另一組模擬量升到額定值時又恢復 郁悶死了
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-22 21:15
用程序監控一下,看看干擾的源頭在哪,再針對處理。
xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 548 點
下載積分: 697 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2025-05-15
查看xuxiaoping18的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-09-23 08:16
我后來是用EM232輸出的10V電壓作為他們的電位器電壓,監測發現,電壓表顯示變化前后,輸出的模擬量及電位器兩端的電壓沒有變化,而且影響是單向的,第二組會(huì )影響第一組,而第一組不會(huì )影響第二組,不知什么原因
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-09-23 21:54
根據你的描述,問題不象是干擾,象是切換電路的問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xuxiaoping18) 熱心助人,加分表揚
    xuxiaoping18
    環形電鍍線 龍門線QQ497548512
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 210 個
    工控威望: 548 點
    下載積分: 697 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2009-08-16
    最后登錄: 2025-05-15
    查看xuxiaoping18的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-09-24 08:31
    我也這么想,干擾應該是不固定的,而我遇到的問題則非常有規律,監控的時候輸出的模擬量沒有變化,加在電位器兩端的電壓沒有變化,在切換的時候問題就來了,也只能這樣解釋了,不知道要怎樣解決,能否指教一下,我補充一點,總共有四臺整流機,其中兩臺是輸出的模擬量越大,電壓表顯示的電壓就越小,而另外兩臺卻相反,出問題的就是前者,不知和這有沒有關系,是不是要對整流機硬件進行更改呢?
    xuxiaoping18
    環形電鍍線 龍門線QQ497548512
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 210 個
    工控威望: 548 點
    下載積分: 697 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2009-08-16
    最后登錄: 2025-05-15
    查看xuxiaoping18的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-09-24 09:46
    還碰到一個有趣的現象,在模塊的輸出保持不變的情況下,(用電腦監控的)并且電位器兩端電壓不變,整流機的電壓表在空載的時候和帶負載的時候顯示的電壓不一樣,之間相差了1V多
    wjz7211
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 4443 分
    在線時間: 173(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2025-05-16
    查看wjz7211的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-09-24 16:53
    是用什么器件對兩電壓進行切換的?我分析可能是在切換瞬間輸出有沖突,造成電壓跳變。
    另:你所說的整流機的電壓表假如是接在整流機輸出端的話,那空載和負載時有變化是正常的。
    xuxiaoping18
    環形電鍍線 龍門線QQ497548512
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 210 個
    工控威望: 548 點
    下載積分: 697 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2009-08-16
    最后登錄: 2025-05-15
    查看xuxiaoping18的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-09-25 08:20
            我是用西門子的模擬量模塊,在條件滿足的情況下用模塊輸出一個低電壓,在另一個條件滿足的情況下電壓累加,直到達到電位器(也就是模擬量輸入)的電壓,然后就用模擬量輸入AIW*送到AQW*,另外電壓表是接在負載端,但是以前一直都不會(huì )變化,變化是在后加了另外三組模擬量以后才會(huì )
         昨天試著把地線及連接V-端的線拆除,把那兩組的+10V端連接在一起,(因為那兩組是輸出的模擬量越大,顯示的電壓就越小,我考慮他們是不是以+10V端作為公共端)以前的那些現象不見了,不過有一組模擬量有小幅震蕩(100以?xún)龋,想把地線及V-端連接起來以得到一個穩定的值。不過好象兩個不同電源之間只能有一點相連,又好象行不通
    [ 此帖被xuxiaoping18在2009-09-25 08:34重新編輯 ]
    wjz7211
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 4443 分
    在線時間: 173(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2025-05-16
    查看wjz7211的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-09-25 23:22
    查一下模塊與電位器的地連接是否正確,即要確保電位器、模塊輸入、輸出三者的地是唯一且正確地連接在一起。