whshtj
級別: 家園?
![]() |
接近開關用在三菱PLC上還用分NPN和PNP型嗎。應該怎么接線。我手上有一塊FX-1S的PLC 。應該選什么樣的接近開關。 |
---|---|
|
紀超
級別: *
![]() |
你指的接線時PLC怎么接還是傳感器怎么接 詳細點謝謝 PLC輸入的COM接24V電源的0V 輸出的公共端COM可以根據個人習慣 或電磁閥等需要的公共端進行適當的選擇 |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
輸入的S/S你若是接24V是用NPN近接 若是0V則是PNP近接 若沒有S/S而是COM的話應該是NPN輸入 |
---|---|
|
spg1003
spg1003
級別: 探索解密
![]() |
三菱的plc基本都以接npn型的為主。三線的要接電源,兩線的不用。 |
---|---|
|
zhu_changqun
級別: *
![]() |
其實與輸入沒關系吧,只是接線不一樣而已.呵呵.不信試試看. |
---|---|
|
nyzeng
努力總會(huì )有回報的
級別: 略有小成
![]() |
三菱的PLC基本都以接NPN型的為多,少數模塊支持PNP,基本上直流輸入模塊X點都是電源正極 |
---|---|
|