中國工控
學習
級別: VIP會(huì )員
![]() |
]FX2N的PLC最高能輸出的脈沖頻率是多少? 我想用FX2N-16MT來驅動安川伺服電機,可是電機每分鐘1500轉,我設置好電子齒輪比后,我得讓PLC在單位時間內輸出90000個脈沖,所以我想問問PLC能夠輸出這么高的頻率脈沖嗎?說明書上講的是在16位指令時是在20K以內?2位指令在100K以?xún),我不太肯定所以上?lái)請教大家用過的朋友。謝謝 |
---|---|
|
13609073404
天各一方
級別: 家園?
![]() |
最高100000HZ,用32位指令就可以了。脈沖個數是定位用的,輸出的脈沖頻率是伺服電機轉速快慢。 如:脈沖頻率10000HZ時,發90000個脈沖時,需要9秒才能發完。如果45000HZ時,只需要2秒就定位完成。 |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
![]() |
FX2N 最高頻率只有20KHZ FX1N-MT 能達到100KHZ 所以你哪個不能控制 |
---|---|
|